Alguém pode fazer o favor de desmistificar esse transformador que achei,

ele tem um padrão diferente do que estudei no curso, gostaria de testa-lo,

detalhe; Não tenho osciloscópio somente multímetro.

Atenciosamente,

Antonio Campos

20191003_105616.jpg

20191003_105634.jpg

20191003_105656.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Olá amigo, primeiro passo seria identificar quais fios ligam o primário e quais ligam o secundário. Para isso ligue uma lampada em série como fizemos no curso, pegando dois fios (um enrolamento) do primário poderia ser amarelo e roxo (estou supondo, não tem como ter certeza apenas pelas fotos). Feito isso ligue ele na tensão AC da sua tomada (passando pela lampada série). Coloque seu multimetro em escada de tensão AC, escolha uma escala alta e faça a medição da tensão no secundário.  

 

 

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Farei sim, muito obrigado professor !

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Certamente o rolamento esta mal,

Mesmo combinando outros fios do primário a lâmpada acende.

De qualquer forma aprendi que o rolamento de baixo desse transformador é o primário !

Desculpa pelo incomodo !

Muito Obrigado!

 